file Question Steckverbinder Externe Signale SUB-D 15

  • Deltaflyer
  • Deltaflyer's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
More
03 Jul 2015 03:44 #22928 by Deltaflyer
Steckverbinder Externe Signale SUB-D 15 was created by Deltaflyer
Es geht um die Relais-Ausgänge am 15 Poligen Anschluss.
Laut meiner Betriebsanleitung liegt
auf Pin 6 das Relais 2.
auf Pin 13 das Relais 1 , und
auf Pin 14 das Relais 2 ???

Hier im Forum habe ich aber in nem Beitrag, in dem es um ne Schaltbox geht, gelesen,
dass auf Pin 13 das Relais 3 liegt.

Nun bin ich etwas verwirrt. was stimmt denn nun wirklich?
Kann es zurzeit nicht testen, da mir grad vor wenigen Tagen mein einziger Rechner mit Paralellschnittstelle abgeraucht ist, und bis der neue da ist, möchte ich gerne ein paar Pläne zeichnen und meine Schaltbox bauen.

Gruss
Stefan

Mein Tag hat 24 Stunden und reicht dies mal nicht nehm ich noch die Nacht dazu.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • sswjs
  • sswjs's Avatar
  • Visitor
  • Visitor
03 Jul 2015 14:14 #22937 by sswjs
Replied by sswjs on topic Steckverbinder Externe Signale SUB-D 15
Moin,


ich hoffe das hier hilft dir weiter.



Der Schaltplan meiner Schaltbox.


sswjs, aka Jens

This message has an attachment image.
Please log in or register to see it.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • Deltaflyer
  • Deltaflyer's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
More
03 Jul 2015 14:59 #22939 by Deltaflyer
Replied by Deltaflyer on topic Steckverbinder Externe Signale SUB-D 15
Demnach ist es tatsächlich ein Bezeichnungsfehler in der Steckerbelegungs-Tabelle von Stepcraft. habe nämlich extra auch bei Stepcraft unter "Service & Hilfe"-"Maschinenparameter - Anschlussplan" nochmals nachgesehen, da ist tatsächlich, ebenso wie in meiner Betriebsanleitung, Relais 2 auf Pin6 UND auf Pin 14 aufgeführt. habe schon vermutet, dass das nicht stimmen kann, da es ja auch keinen Sinn macht, das Relais 2 auf zwei verschiedenen Pin's des selben Steckanschlusses zu führen. Erst recht nicht, da es sich ja nur um das Steuersignal für das Relais, und nicht um den Kontakt eines Relais handelt.

Danke schön Jens, Dein Schaltplan macht alles klar, damit sind alle Unklarheiten beseitigt.

Mein Tag hat 24 Stunden und reicht dies mal nicht nehm ich noch die Nacht dazu.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Powered by Kunena Forum

© 2024 STEPCRAFT GmbH & Co. KG

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.