Suche
Lieber Nutzer, die Forumssoftware wurde aktualisiert. Für die Erstanmeldung musst Du bitte dein Passwort zurücksetzen.
Dear user, the forum software has been updated. For the first login please reset your password.
Externer Schalter a...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Externer Schalter auf SUB-D 15 ?

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Likes
3,968 Ansichten
(@sentacnc)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Guten Tag

Ich habe meine Stepcraft 600 in Betrieb genommen. Soweit funktioniert das Meiste.
Die Ansteuerung für die beiden externen Relais ist für mich klar.

Frage:
Gibt es eine Möglichkeit wenigstens einen externen Schalter anzuschliessen, der dann in der Software z.B. als Freigabesignal verwendet werden kann?

Danke für eure Antworten.

sentacnc

 
Veröffentlicht : 21/04/2014 8:16 pm
Jörg Schnitzer
(@joerg)
Beiträge: 175
Estimable Member
 

Hallo,

wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du einen Schalter an die Fräse anschließen und damit etwas steuern (Freigabe).

An dem SUB-D 15 Port X2 gibt es einen freien Eingang an Pin 15 (siehe Anschlussplan).

Es kommt natürlich auf die Software an, ob die damit was anzufangen weiß. Da Du nicht geschrieben hast, welche Du verwendest, kann ich Dir ab hier nicht mehr weiterhelfen.

Vielleicht kannst Du das nochmal präzisieren, dann findet sich sicher jemand, der Dir die Frage beantworten kann.

Viele Grüße,

Jörg

 
Veröffentlicht : 22/04/2014 2:07 am
(@sentacnc)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Hallo Jörg

Danke für deine Antwort. Ich verwende die Software WinPC-NC USB.
Ich nehme an, der Schalter an Pin 15 schaltet gegen GND Pin 2.
Beim Signaltest WinPC-NC ist dieser Eingang nicht aufgelistet.

Gruss Paul

 
Veröffentlicht : 22/04/2014 10:01 am
Jörg Schnitzer
(@joerg)
Beiträge: 175
Estimable Member
 

Hallo Paul,

in erster Linie kannst Du an den Eingang einen (TTL-)Pegel von 0 bzw. +5V anschließen. Bei einem Schalter würde ich dann einfach einen Pull-up oder Pull-down Widerstand ranhängen, je nach dem, ob das Signal aktiv low oder aktiv high sein soll.

Zur Verwendung in WinPC NC würde ich direkt mit dem Ingenieurbüro Lewetz Kontakt aufnehmen, das Programm soll den Schalter ja nicht nur erkennen sondern auf ihn reagieren... :whistle:

Viele Grüße,

Jörg

 
Veröffentlicht : 22/04/2014 11:33 am
(@sentacnc)
Beiträge: 3
Active Member
Themenstarter
 

Hallo Jörg

Danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade jetzt den Interfaceprint fertiggestellt
mit 2 Schaltrelais und Eingangssignal auf PIN 15. Verkabelung auf SUB-D 15.
Jetzt kann ich meine Tests machen und dann ev. mit Ingenieurbüro Lewetz Kontakt aufnehmen.

Gruss Paul

 
Veröffentlicht : 22/04/2014 12:23 pm
Teilen: